1. TV나 형광등과 같은 전기제품에서의 깜빡거림 현상을 플리커 현상이라 하는데 이 플리커 현상을 경감시키기 위한 전원측과 수용가측에서의 대책을 각각 3가지씩 쓰시오. (8점)
(1) 전원측
(2) 수용가측
(1) 전원측에서의 대책
① 전용 계통으로 공급한다.
② 단락용량이 큰 계통에서 공급한다.
③ 전용 변압기로 공급한다.
④ 공급 전압을 승압한다.
(2) 수용가측에서의 대책
① 전원 계통에 리액터분을 보상하는 방법
∙직렬 콘덴서 방식
∙3권선 보상 변압기 방식
② 전압 강하를 보상하는 방법
∙부스터 방식
∙상호 보상 리액터 방식
③ 부하의 무효 전력 변동분을 흡수하는 방법
∙동기 조상기와 리액터 방식
∙사이리스터(thyristor) 이용 콘덴서 개폐 방식
∙사이리스터용 리액터
④ 플리커 부하 전류의 변동분을 억제하는 방법
∙직렬 리액터 방식
∙직렬 리액터 가포화 방식 등이 있다.
2. (문제 오류 있을수 있으니 체크 바랍니다.)
3. 순환전류문제 (신규 / 부분점수 없음)
참고 : http://kimdaeho.com/xe/index.php?document_srl=391845&mid=kin_1&vid=cafe23
4. 유도전동기 2차저항 (신규 /부분점수 없음)
5. 문제가 부정확하니 문제를 알려주세요. 소문제 있으므로 부분점수 있음.
LPG를 주유하는 주유소의 전기설비에 대한 전기설계를 하고자 한다. 다음 사항에 답하시오.
(1) 재해방지를 위해 이와 같은 곳의 전기설비는 어떤 설비로 설계되어야 하는가?
(2) 동력전원 공급배관은 노출공사나, 배관으로 인한 가스 유입을 막기 위해 어떤 구조 배관 부속품을 사용하여야 하는가?
(3) 전기기기류는 어떤 구조를 선택하여야 하는가?
(4) 정전기에 의한 피해를 막기 위해 어떤 공사를 하여야 하는가?
(1) 방폭전기설비
(2) 내압(耐壓)방폭구조
(3) ① 내압(耐壓)방폭구조․압력방폭구조 ② 유입방폭구조(油入防爆構造)
(4) 제전기설치, 접지
6. 문제확인필요 / 부분점수 있음.
7. 발전기문제 (부분점수 있음)
8. 세관화 형광등의 특징 (신규) 부분점수 있음.
9.수변전문제 (부분점수 있음)
10.
11.
12. 500KVA 변압기에 역률이 0.8인 부하가 걸려 있다. 콘덴서 150KVA를 설치했을 때, 추가할 수 있는 유효분의 크기를 구하는 문제
13. 영상변류기의 전류에 대하여 설명하시오.
(1) 평상시 : 대칭 3상전류가 영상변류기에 흐르며, 평셩상태이므로 영상전류는 0 이된다.
(2) 사고시 : 대칭3상전류가 흐르는 상태에서 지락전류(영상전류)가 영상변류기에 흘러 사고(지락사고)를 검출한다.
14. 선로나 간선에 고조파 전류를 발생시키는 발생기기가 있을 경우 그 대책을 적절히 세워야 한다. 이 고조파 억제 대책을 3가지만 쓰시오.
답안작성
① 전력 변환 장치의 pulse 수를 크게 한다.
② 전력 변환 장치의 전원측에 교류 리액터를 설치한다.
③ 부하측 부근에 고조파 필터를 설치한다.
해당 게시물은 2016-10-04 04:36:30 에 운영자님에 의해 문제복원 게시판 에서 문제복원 자료실 으로 이동 되었습니다